밸브 설치 및 사용시 하지 말아야 할 것들 15계명 

 

1. 다운 헤더(Down-header)의 바닥에 증기 밸브를 설치한다. 

2. 밸브의 입구 쪽에 증기 트랩을 설치하지 않은 상태로 다운 헤더의 바닥에 증기 밸 브를 설치한다.

3. 응축수 회수 밸브를 증발 탱크나 응축기에서 3피트 이상 먼 곳에 둔다.

4. 케이지와 보닛 사이에 탄성 지지물이 없는 고온용 케이지 트림 밸브를 구매한다. 

5. 밸브의 구동기 스프링이 3-15 psi이고 포지셔너가 없는데 출력 신호가 3~15 psi 인 I/P 변환기를 구매한다.

6. 화재 위험이 있는데 보호판이 구비되지 않은 상태로 플랜지가 없는 웨이퍼 스타일 의 제어밸브를 구매한다.

7. 패킹의 조임 상태를 우선 확인하지 않고 제어밸브를 기동시킨다.

8. 제조사와의 사전협의 없이 벨로우즈 씰이 달린 밸브에 대해 수압시험을 실시한다.

9. 트림의 유량이 작지 않거나 온오프용으로만 사용하지 않는 경우인데도 스프링 다이아프램 구동기가 장착된 닫힘 유동 방향의 단일 시트형 글로브 밸브를 설치한다.

10. 포화수(응축수)를 사용하는 환경에서 밸브 바디 재질로 탄소강을 사용한다. 

11. 사이즈가 밸브 직경의 두 배 이상인 배관에 밸브를 설치한다. 

12. 제어기를 오랜 시간동안 불안정한 상태로 방치한다. 이로 인해 패킹에 누설이 생 길 수 있다.

13. 저소음 트림 사용 시 밸브 출구 속도가 250 ft/sec(76.2 m/sec)를 초과하게 한 다. 

14. 무거운 구동기를 적절한 지지대 없이 수평으로 설치한다. 

15. 극저온 밸브의 밸브 보닛은 보온 처리한다.